SDV-DAКак поставить нагреватель, чтобы пробки не вышибало и щиток не горел? сам я не профессионал, но скажем так ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ... :cool:
При выборе мощи нагревателя (любого типа) да и вообще любого потребителя Эл.Эн., которым вы хотите нагрузить свою сеть надо рукодствоваться следующим:
1. мощность потребителя (она определяет ток нагрузки)
расчёт тока такой -
ток нагрузки (А) = мощность прибора (Вт) / напряжение сети (В)
пример: бытовой чайник - 2200 Вт/220В=10А
2. ток нагрузки определяет сечение (диаметр) жилы кабеля
расчёт диаметра такой -
если жила медная - для тока 10А нужен диаметр 1мм (легко запомнить "по меди 10 к 1")
если жила алюминиевая - для тока 10А нужен диаметр 1.5мм (легко запомнить "алюминий по отношению к меди в 1.5 раза больше")
для нашего примера с чайником - нужна: жила медная МIN 1мм, алюминиевая MIN 1.5мм (ну а там уж чем больше, тем лучше)
3. ток нагрузки также увязан с возможностями вашего счётчика (смотрите на его табло там есть указание на MAX ток. УЧТИТЕ все приборы в вашем доме - они ведь все =падают= на счётчик!!!)
4. запитывать потребителя надо отдельной =веткой= проводки (она должна быть 3-х жильная!!! Жила заземления для мощных приборов ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!) от автомата в щитке.
При определённых навыках обращения с электричеством - сделать это не трудно, но если НЕ УВЕРЕН - НЕ.... :smirk:
Доверь это специалистам!
P\S надеюсь эти подсказки позволят кому-нибудь хотя бы сориентроваться...